모두CBT

소화용수설비에 설치하는 채수구의 수는 소요수량이 40m^3 이상 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차

소화용수설비에 설치하는 채수구의 수는 소요수량이 40m340m^3 이상 100m3100m^3 미만인 경우 몇 개를 설치해야 하는가?

1

1

2

3

3

2

4

4

해설

소화수조 및 저수조의 화재안전기준상 채수구의 수는 소요수량이 20㎥ 이상 40㎥ 미만이면 1개, 40㎥ 이상 100㎥ 미만이면 2개, 100㎥ 이상이면 3개를 설치한다. 따라서 정답은 ③ 2개이다. 참고로 가압송수장치의 1분당 양수량도 같은 구간에서 각각 1,100L, 2,200L, 3,300L 이상으로 규정된다.