옥내소화전설비 배관의 설치기준 중 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차
옥내소화전설비 배관의 설치기준 중 틀린 것은?
1
옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40mm 이상으로 한다.
2
연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우 주배관의 구경은 100mm 이상으로 한다.
3
주배관중 수직배관의 구경은 15mm 이상으로 한다.
4
펌프의 토출 측 주배관의 구경은 유속이 4m/s 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 한다.
해설
옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관 구경은 가지배관 40mm 이상(호스릴은 25mm 이상), 주배관 중 수직배관 50mm 이상(호스릴은 32mm 이상)이며, 연결송수관설비와 겸용하는 경우 주배관 100mm 이상·방수구로 연결되는 배관 65mm 이상으로 한다. 또한 펌프 토출 측 주배관의 구경은 유속이 4m/s 이하가 되는 크기 이상이어야 한다. 따라서 ③ 주배관중 수직배관의 구경은 15mm 이상이 틀린 설명이며, 옳은 값은 50mm 이상이다.