전역방출방식 고발포용 고정포방출구의 설치기준으로 옳은 것은? (단, 해당 방호구역에서 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차
전역방출방식 고발포용 고정포방출구의 설치기준으로 옳은 것은? (단, 해당 방호구역에서 외부로 새는 양 이상의 포수용액을 유효하게 추가하여 방출하는 설비가 있는 경우는 제외한다.)
1
고정포방출구는 방호대상물의 최고부분보다 낮은 위치에 설치할 것
2
특정소방대상물 및 포의 팽창비에 따른 종별에 관계없이 해당 방호구역의 관포체적 에 대한 분당 포수용액 방출량은 이상으로 할 것
3
고정포방출구는 바닥면적 마다 개 이상으로 할 것
4
개구부에 자동폐쇄장치를 설치할 것
해설
포소화설비의 화재안전기준에서 전역방출방식 고발포용 고정포방출구는 개구부에 자동폐쇄장치를 설치하도록 규정한다(방호구역에서 새는 양 이상의 포수용액을 추가 방출하는 설비가 있는 경우는 제외). 따라서 ④가 옳다.
① 고정포방출구는 방호대상물의 최고부분보다 높은 위치에 설치하여야 하고, ③ 바닥면적 500m2마다 1개 이상이며, ② 1분당 포수용액 방출량은 소방대상물과 포의 팽창비 종별에 따라 표로 정해져 있어 일률적으로 1L 이상이 아니므로 모두 틀리다.