전역방출방식 고발포용 고정포방출구의 설치기준으로 옳은 것은? (단, 해당 방호구역에서 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차

전역방출방식 고발포용 고정포방출구의 설치기준으로 옳은 것은? (단, 해당 방호구역에서 외부로 새는 양 이상의 포수용액을 유효하게 추가하여 방출하는 설비가 있는 경우는 제외한다.)

1

고정포방출구는 방호대상물의 최고부분보다 낮은 위치에 설치할 것

2

특정소방대상물 및 포의 팽창비에 따른 종별에 관계없이 해당 방호구역의 관포체적 1m31m^3에 대한 11분당 포수용액 방출량은 1L1L 이상으로 할 것

3

고정포방출구는 바닥면적 600m2600m^2마다 11개 이상으로 할 것

4

개구부에 자동폐쇄장치를 설치할 것

해설

포소화설비의 화재안전기준에서 전역방출방식 고발포용 고정포방출구는 개구부에 자동폐쇄장치를 설치하도록 규정한다(방호구역에서 새는 양 이상의 포수용액을 추가 방출하는 설비가 있는 경우는 제외). 따라서 ④가 옳다.