할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비의 수동식 기동장치의 설치기준 중 틀린 것은?
1
기동장치의 방출용 스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있는 것으로 할 것
2
5N 이상의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조로 할 것
3
해당 방호구역의 출입구부근 등 조작을 하는자가 쉽게 피난할 수 있는 장소에 설치할 것
4
전기를 사용하는 기동장치에는 전원표시등을 설치할 것
해설
할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비의 화재안전기준에서 수동식 기동장치는 50N 이하 의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조로 하도록 규정한다. 사람이 손쉽게 조작할 수 있어야 하므로 조작력의 상한 을 정한 것이며, 5N 이상 의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조는 기준에 없는 서술이므로 틀리다. 나머지 음향경보장치와 연동, 방호구역 출입구 부근의 피난이 쉬운 장소, 전원표시등 설치는 모두 기준에 부합한다.