소화펌프의 회전수가 1450rpm일 때 양정이 25m, 유량이 5m^3… | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차
소화펌프의 회전수가 일 때 양정이 , 유량이 이었다. 펌프의 회전수를 으로 높일 경우 양정과 유량은? (단, 회전차의 직경은 일정하다.)
1
양정 : 21 유량 : 5
2
양정 : 30.2 유량 : 5.2
3
양정 : 17 유량 : 4.2
4
양정 : 36 유량 : 6
해설
회전차 직경이 일정할 때 펌프의 상사법칙에 따라, 회전수를 1740rpm으로 높일 경우 양정은 36m, 유량은 6 m³/min이다.
유량 , 양정
회전수비
유량 m³/min
양정 m양정을 회전수에 비례로 잘못 보면 30 부근의 값이 나오므로 제곱 관계임에 주의한다.