모두CBT

소화펌프의 회전수가 1450rpm일 때 양정이 25m, 유량이 5m^3… | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차

소화펌프의 회전수가 1450rpm1450rpm일 때 양정이 25m25m, 유량이 5m3/min5m^3/min이었다. 펌프의 회전수를 1740rpm1740rpm으로 높일 경우 양정(m)(m)과 유량(m3/min)(m^3/min)은? (단, 회전차의 직경은 일정하다.)

1

양정 : 21 유량 : 5

2

양정 : 30.2 유량 : 5.2

3

양정 : 17 유량 : 4.2

4

양정 : 36 유량 : 6

해설

회전차 직경이 일정할 때 펌프의 상사법칙에 따라, 회전수를 1740rpm으로 높일 경우 양정은 36m, 유량은 6 m³/min이다.

유량 Q∝NQ\propto N , 양정 H∝N2H\propto N^{2}
회전수비 17401450=1.2\dfrac{1740}{1450}=1.2
유량 5×1.2=65\times 1.2=6 m³/min
양정 25×1.22=25×1.44=3625\times 1.2^{2}=25\times 1.44=36 m

양정을 회전수에 비례로 잘못 보면 30 부근의 값이 나오므로 제곱 관계임에 주의한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.