스프링클러설비의 펌프실을 점검하였다. 펌프의 토출측 배관에 설치되는 부속장치 중에서 펌프와 체크밸브(또는 개폐밸브) 사이에 설치할 필요가 없는 배관은?
1
성능시험 배관
2
물올림장치 배관
3
기동용 압력챔버 배관
4
릴리프밸브 배관
해설
펌프와 체크밸브(또는 개폐밸브) 사이에 설치할 필요가 없는 배관은 기동용 압력챔버 배관이다.
펌프 토출측에서 펌프와 체크밸브(또는 개폐밸브) 사이 , 즉 체크밸브 1차측에는 펌프 자체를 보호·시험하기 위한 배관인 성능시험배관 , 릴리프밸브(순환)배관 , 그리고 흡입측 만수 상태를 유지하기 위한 물올림장치 배관 이 접속된다.
반면 기동용 압력챔버 배관 은 배관 내 압력변동을 검지해 펌프를 자동기동시키는 장치이므로 체크밸브 2차측(토출측 개폐밸브 이후 배관) 에 접속해야 하며, 체크밸브 1차측에 두면 정지 중인 배관압을 감지하지 못해 자동기동이 불가능하다.