모두CBT

스프링클러설비의 펌프실을 점검하였다. 펌프의 토출측 배관에 설치되는 부… | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 2회차

스프링클러설비의 펌프실을 점검하였다. 펌프의 토출측 배관에 설치되는 부속장치 중에서 펌프와 체크밸브(또는 개폐밸브) 사이에 설치할 필요가 없는 배관은?

1

성능시험 배관

2

물올림장치 배관

3

기동용 압력챔버 배관

4

릴리프밸브 배관

해설

펌프와 체크밸브(또는 개폐밸브) 사이에 설치할 필요가 없는 배관은 기동용 압력챔버 배관이다.

펌프 토출측에서 펌프와 체크밸브(또는 개폐밸브) 사이 , 즉 체크밸브 1차측에는 펌프 자체를 보호·시험하기 위한 배관인 성능시험배관 , 릴리프밸브(순환)배관 , 그리고 흡입측 만수 상태를 유지하기 위한 물올림장치 배관 이 접속된다.

반면 기동용 압력챔버 배관 은 배관 내 압력변동을 검지해 펌프를 자동기동시키는 장치이므로 체크밸브 2차측(토출측 개폐밸브 이후 배관) 에 접속해야 하며, 체크밸브 1차측에 두면 정지 중인 배관압을 감지하지 못해 자동기동이 불가능하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 16년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기