스프링클러 설비의 배관에 대한 내용 중 잘못된 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 2회차
스프링클러 설비의 배관에 대한 내용 중 잘못된 것은?
1
습식스프링클러설비 외의 설비에는 헤드를 향하여 상향으로 가지배관의 기울기를 250분의 1 이상으로 한다.
2
교차배관의 청소구는 교차배관 끝에 개폐밸브를 설치한다.
3
급수배관 중 가지배관의 배열은 토너먼트 방식이 아니어야 한다.
4
수직배수배관의 구경은 65mm 이상으로 하여야 한다.
해설
스프링클러설비의 화재안전기준상 수직배수배관의 구경은 50mm 이상 이어야 하므로(수직배관의 구경이 50mm 미만인 경우에는 그 구경과 같게 할 수 있음), 수직배수배관의 구경은 65mm 이상이라고 한 것이 잘못된 내용이다.
- 가지배관 기울기: 습식설비 외의 설비는 배관 내 물이 고이지 않도록 가지배관을 헤드 쪽으로 상향 1/250 이상 (수평주행배관은 1/500 이상 ) 기울기를 둔다.
- 교차배관 청소구: 교차배관 끝에는 청소구로 개폐밸브 를 설치한다.
- 가지배관 배열: 급수배관 중 가지배관의 배열은 마찰손실·방수압 불균형 때문에 토너먼트 방식이 아니어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.