분말소화설비 배관의 설치기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차
분말소화설비 배관의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
배관은 전용으로 할 것
2
동관을 사용할 경우는 고정압력 또는 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할것
3
배관은 모두 스케쥴 40 이상으로 할 것
4
밸브류는 개폐위치 또는 개폐방향을 표시한것으로 할 것
해설
분말소화설비의 화재안전기준상 배관은 전용으로 하고, 강관을 사용하는 경우 축압식 분말소화설비에 저장하는 가스가 20℃에서 2.5MPa 이상 4.2MPa 이하인 것은 압력배관용 탄소강관 중 스케줄 40 이상의 것을 사용한다. 즉 스케줄 40 이상은 강관 중 해당 압력 조건에 대한 요구이지 모든 배관에 일률적으로 적용되는 것이 아니므로 ③ 배관은 모두 스케쥴 40 이상으로 할 것이 틀린 내용이다. ② 동관은 고정압력 또는 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력에 견딜 것, ④ 밸브류의 개폐위치·개폐방향 표시는 기준에 부합한다.