스프링클러설비 또는 옥내소화전설비에 사용되는 밸브에 대한 설명으로 옳지… | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차
스프링클러설비 또는 옥내소화전설비에 사용되는 밸브에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
가압송수장치의 후드밸브는 펌프의 위치가 수원의 수위보다 높을 때 설치한다.
2
입상관에 사용하는 스윙체크밸브는 아래에서 위로 송수하는 경우에만 사용된다.
3
펌프의 토출측 체크밸브는 배관 내 압력이 가압송수장치로 역류되는 것을 방지한다.
4
펌프의 흡입측배관에는 버터플라이밸브의 개폐표시형밸브를 설치하여야 한다.
해설
펌프의 흡입측배관에 버터플라이밸브의 개폐표시형밸브를 설치한다는 설명은 옳지 않다. 옥내소화전설비·스프링클러설비의 화재안전기준은 펌프 흡입측 배관에 버터플라이밸브 외의 개폐표시형 밸브를 설치하도록 규정한다.
버터플라이밸브는 디스크가 유로 중앙에 남아 마찰손실이 크고 공동현상(캐비테이션)을 유발할 수 있기 때문이다.
- 후드밸브: 수원이 펌프보다 낮은 부압수조 방식에서의 설치 — 옳다.
- 입상관 스윙체크밸브: 상향 송수 사용 — 옳다.
- 펌프 토출측 체크밸브: 역류 방지 — 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요