펌프의 입구 및 출구측에 연결된 진공계와 압력계가 각각 25 [mmHg… | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차
펌프의 입구 및 출구측에 연결된 진공계와 압력계가 각각 [mmHg]와 [kPa]을 가리켰다. 이 펌프의 배출 유량이 [m/s]가 되려면 펌프의 동력은 약 몇 [kW]가 되어야 하는가? (단, 펌프의 입구와 출구의 높이 차는 없고, 입구측 관직경은 [cm], 출구쪽 관직경은 [cm]이다.)
1
39.5
2
4.32
3
3.95
4
43.2
해설
이 펌프의 동력은 약 43.2 kW가 되어야 한다.
펌프 동력은 로 구하며, 여기서 는 압력수두차와 속도수두차를 합한 전(全)압력차이다.
흡입측 진공 25 mmHg kPa이므로 정압차는
kPa
유속은
m/s, m/s
속도수두에 의한 압력차는
kPa
따라서
kPa, kW
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요