특정소방대상물에 따라 적응하는 포소화설비의 설치기준 중 발전기실, 엔진… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차
특정소방대상물에 따라 적응하는 포소화설비의 설치기준 중 발전기실, 엔진펌프실, 변압기, 전기케이블실, 유압설비 바닥면적의 합계가 미만의 장소에 설치 할 수 있는 것은?
1
호스릴포소화설비
2
포워터스프링클러설비
3
포헤드설비
4
고정식 압축공기포소화설비
해설
포소화설비의 화재안전기준상 발전기실·엔진펌프실·변압기·전기케이블실·유압설비의 바닥면적 합계가 미만인 장소에는 고정식 압축공기포소화설비를 설치할 수 있다.
압축공기포는 수손 피해와 잔여 수분이 적어 전기·유압 설비가 있는 실에 적응성이 있기 때문이다. 호스릴포소화설비는 완전 개방된 옥상주차장이나 지상 1층 등 화재 시 쉽게 대피할 수 있는 장소 등에 한해 허용된다.