옥내소화전설비 배관과 배관이음쇠의 설치기준중 배관 내 사용압력이 1.2… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차
옥내소화전설비 배관과 배관이음쇠의 설치기준중 배관 내 사용압력이 1.2MPa 미만일 경우에 사용하는 것이 아닌 것은?
1
배관용 스테인리스강관(KS D 3576)
2
배관용 아크용접 탄소강강관(KS D 3583)
3
덕타일 주철관(KS D 4311)
4
배관용탄소강관(KS D 3507)
해설
배관용 아크용접 탄소강강관(KS D 3583)은 1.2MPa 미만에서 사용하는 것이 아니다.
옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관 내 사용압력이 1.2MPa 미만일 때 쓰는 관은 배관용탄소강관(KS D 3507), 이음매 없는 구리 및 구리합금관(습식에 한함), 배관용 스테인리스강관(KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관(KS D 3595), 덕타일 주철관(KS D 4311)이다.
반면 1.2MPa 이상에서는 압력배관용탄소강관(KS D 3562)과 배관용 아크용접 탄소강강관(KS D 3583)을 사용한다.