연결송수관설비의 가압송수장치의 설치기준으로 틀린 것은? (단, 지표면에… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차
연결송수관설비의 가압송수장치의 설치기준으로 틀린 것은? (단, 지표면에서 최상층 방수구의 높이가 70m 이상의 특정소방대상물이다.)
1
계단식 아파트의 경우 펌프의 토출량은 1200L/min 이상이 되는 것으로 할 것
2
계단식 아파트의 경우 해당 층에 설치된 방수구가 3개를 초과하는 것은 1개마다 400L/min을 가산한 양이 펌프의 토출량이 되는 것으로 할 것
3
내연기관을 사용하는 경우(층수가 30층 이상 49층 이하) 내연기관의 연료량은 20분 이상 운전할 수 있는 용량일 것
4
펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.35MPa 이상의 압력이 되도록 할 것
해설
내연기관을 사용하는 경우 층수 30층 이상 49층 이하에서는 연료량이 40분 이상 운전할 수 있는 용량이어야 하므로, 20분이라는 설명이 틀렸다.
연결송수관설비의 화재안전기준상 가압송수장치는 최상층 노즐선단 압력이 0.35MPa 이상이 되도록 하고, 펌프 토출량은 계단식 아파트가 1,200L/min 이상(그 외 2,400L/min 이상), 해당 층 방수구가 3개를 초과하면 1개마다 계단식 아파트는 400L/min(그 외 800L/min)을 가산한다.
내연기관 연료량은 층수 29층 이하 20분, 30층 이상 49층 이하 40분, 50층 이상 60분 이상 운전할 수 있는 용량이어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.