모두CBT

연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치한 경우 해당 개구부에 한… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차

연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치한 경우 해당 개구부에 한하여 스프링클러 헤드를 설치하지 아니할 수 있는 기준으로 틀린 것은?

1

제어밸브는 특정소방대상물 층마다에 바닥면으로 부터 0.5 m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

2

드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우에 각 헤드선단의 방수량은 80L/min 이상이 되도록 할 것

3

드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우에 각 헤드선단의 방수압력은 0.1MPa 이상이 되도록 할 것

4

드렌처헤드는 개구부 위 측에 2.5m 이내마다 1개를 설치할 것

해설

스프링클러설비의 화재안전기준상 연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치해 스프링클러헤드를 면제받으려면, 제어밸브는 특정소방대상물 층마다 바닥면으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치해야 한다. 따라서 제어밸브를 바닥면으로부터 0.5m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다고 제시한 설명이 기준과 다르다.

나머지 설명은 모두 기준에 부합한다.

  • 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브의 헤드를 동시에 사용할 때 각 헤드선단의 방수량은 80L/min 이상
  • 같은 조건에서 각 헤드선단의 방수압력은 0.1MPa 이상
  • 드렌처헤드는 개구부 위 측에 2.5m 이내마다 1개 설치

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.