모두CBT

축압식 분말소화기 지시압력계의 정상 사용압력 범위 중 상한 값은? | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차

축압식 분말소화기 지시압력계의 정상 사용압력 범위 중 상한 값은?

1

0.98MPa

2

0.68MPa

3

0.88MPa

4

0.78MPa

해설

축압식 분말소화기는 본체 용기 내에 소화약제와 함께 질소 등 압축가스를 충전한 것으로, 지시압력계의 정상 사용압력 범위는 0.7~0.98MPa 이며 이 범위를 녹색으로 표시한다. 따라서 상한값은 0.98MPa 이다. 지침이 녹색 범위를 벗어나 황색(과충전) 또는 적색(압력저하) 쪽에 있으면 정비 대상이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기