모두CBT

물분무소화설비 송수구의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차

물분무소화설비 송수구의 설치기준 중 틀린 것은?

1

구경 65㎜65㎜의 쌍구형으로 할 것

2

가연성가스의 저장·취급시설에 설치하는 송수구는 그 방호대상물로부터 20m20m 이상의 거리를 두거나 방호대상물에 면하는 부분이 높이 1.5m1.5m 이상, 폭 2.5m2.5m 이상의 철근콘크리트 벽으로 가려진 장소에 설치할 것

3

지면으로부터 높이가 0.5m0.5m 이상 1m1m 이하의 위치에 설치할 것

4

송수구는 하나의 층의 바닥면적이 1500m21500m^2를 넘을 때마다 11개(55개를 넘을 경우에는 55개로 한다.) 이상을 설치할 것

해설

물분무소화설비의 화재안전기준상 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3,000m²를 넘을 때마다 1개 이상(최대 5개)을 설치해야 하므로, 1,500m²로 서술한 설명이 틀린 것이다.

나머지 설명은 모두 기준에 부합한다.

  • 구경 65mm 쌍구형
  • 가연성가스 저장·취급시설의 송수구는 방호대상물로부터 20m 이상 이격하거나 높이 1.5m 이상·폭 2.5m 이상의 철근콘크리트 벽으로 가려진 장소에 설치
  • 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하 높이 설치

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.