모두CBT

분당 토출량이 1600L, 전양정이 100m인 물 펌프의 회전수를 1000rpm에서 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차

분당 토출량이 1600L, 전양정이 100m인 물 펌프의 회전수를 1000rpm에서 1400rpm으로 증가하면 전동기 소요동력은 약 몇 kW가 되어야 하는가? (단, 펌프의 효율은 65%이고, 전달계수는 1.1이다.)

1

121

2

142

3

441

4

82.1

해설

펌프 상사법칙에서 유량은 회전수에 비례, 양정은 회전수의 제곱에 비례한다.
Q=1.6×14001000=2.24Q'=1.6\times\dfrac{1400}{1000}=2.24 m³/min, H=100×(14001000)2=196H'=100\times\left(\dfrac{1400}{1000}\right)^2=196 m
동력은 P=γQHηK=9.8×2.2460×1960.65×1.1P=\dfrac{\gamma Q H}{\eta}K=\dfrac{9.8\times \dfrac{2.24}{60}\times 196}{0.65}\times 1.1이며, 계산하면 71.70.65×1.1=121\dfrac{71.7}{0.65}\times 1.1=121 kW이다.
따라서 ① 121이 정답이다.