모두CBT

행정안전부령으로 정하는 고급감리원 이상의 소방공사 감리원의 소방시설공사… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차

행정안전부령으로 정하는 고급감리원 이상의 소방공사 감리원의 소방시설공사 배치 현장기준으로 옳은 것은?

1

연면적 30000m230000m^2 이상 200000m2200000m^2 미만인 아파트의 공사 현장

2

연면적 200000m2200000m^2 이상인 특정소방대상물의 공사 현장

3

연면적 5000m25000m^2 이상 30000m230000m^2 미만인 특정소방대상물의 공사 현장

4

연면적 30000m230000m^2 이상 200000m2200000m^2 미만인 특정소방대상물(아파트는 제외)의 공사 현장

해설

연면적 30,000 m230{,}000\,\text{m}^2 이상 200,000 m2200{,}000\,\text{m}^2 미만인 아파트의 공사 현장이 고급감리원 이상의 배치기준에 해당한다.

소방시설공사업법 시행령의 감리원 배치기준에서 고급감리원 이상은 물분무등소화설비(호스릴 제외)나 제연설비가 설치되는 특정소방대상물, 그리고 연면적 30,000 m230{,}000\,\text{m}^2 이상 200,000 m2200{,}000\,\text{m}^2 미만인 아파트 공사 현장에 배치한다.

  • 연면적 200,000 m2200{,}000\,\text{m}^2 이상인 특정소방대상물의 공사 현장은 특급감리원 대상이다.
  • 연면적 30,000 m230{,}000\,\text{m}^2 이상 200,000 m2200{,}000\,\text{m}^2 미만인 특정소방대상물(아파트는 제외)의 공사 현장은 특급감리원 대상이다.
  • 연면적 5,000 m25{,}000\,\text{m}^2 이상 30,000 m230{,}000\,\text{m}^2 미만인 특정소방대상물의 공사 현장은 중급감리원 대상이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기