스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 3회차
스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있는 기준 중 틀린 것은?
1
현관 또는 로비 등으로서 바닥으로부터 높이가 20m 이상인 장소
2
천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자사이의 거리가 2.5m 미만인 부분
3
천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있고 천장과 반자사이의 거리가 0.5m 미만인 부분
4
천장∙반자 중 한쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분
해설
스프링클러설비의 화재안전기준상 천장과 반자 사이의 헤드 설치 제외 기준은 ① 천장·반자 양쪽이 불연재료이고 그 사이 거리가 2m 미만인 부분, ② 천장·반자 중 한쪽만 불연재료이고 거리가 1m 미만인 부분, ③ 천장 및 반자가 불연재료 외의 것이고 거리가 0.5m 미만인 부분이다. 따라서 양쪽 불연재료에 2.5m 미만이라고 한 ②가 틀린 지문이다. ① 현관·로비 등으로서 바닥으로부터 높이 20m 이상인 장소도 제외 대상에 해당한다.