개방형스프링클러헤드 30개를 설치하는 경우 급수관의 구경은 몇 mm로 … | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 3회차
개방형스프링클러헤드 30개를 설치하는 경우 급수관의 구경은 몇 mm로 하여야 하는가?
1
80
2
100
3
90
4
65
해설
스프링클러설비의 화재안전기준 별표에서 급수관 구경별 헤드 수는 세 가지 란으로 구분되며, 개방형 헤드 를 설치하는 경우(무대부 등 포함)에 적용되는 란에서는 80mm가 27개 , 90mm가 40개 까지를 담당한다. 헤드가 30개 이면 27개를 초과하므로 급수관 구경은 90mm 이상이어야 하며, 따라서 급수관 구경은 90mm이다. 폐쇄형 헤드 기준(65mm에 30개)과 혼동하지 않도록 주의한다.