펌프의 캐비테이션을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?
1
펌프의 회전속도를 높여 흡입 속도를 크게 한다.
2
펌프의 설치 위치를 낮추어서 흡입 양정을 작게 한다.
3
2대 이상의 펌프를 사용한다.
4
흡입관을 크게 하거나 밸브, 플랜지 등율 조정하여 흡입 손실 수두를 줄인다.
해설
회전속도를 높이면 흡입속도와 속도수두가 커져 흡입측 압력이 오히려 더 낮아지므로, 펌프의 회전속도를 높여 흡입 속도를 크게 한다는 방지책이 아니라 공동현상을 촉진하는 조치이다.
공동현상(캐비테이션)은 펌프 흡입측 압력이 포화증기압 이하로 떨어질 때 발생하므로, 방지책은 유효흡입수두(NPSHav)를 크게 하는 방향이어야 한다.
- 펌프의 설치 위치를 낮추어서 흡입 양정을 작게 한다: 올바른 방지대책이다.
- 2대 이상의 펌프를 사용한다: 대당 회전수·유량을 분담하는 올바른 방지대책이다.
- 흡입관을 크게 하여 흡입 손실 수두를 줄인다: 올바른 방지대책이다.