모두CBT

소방시설 설치 및 관리에 관한 법령에 따른 개구부의 기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 3회차

소방시설 설치 및 관리에 관한 법령에 따른 개구부의 기준으로 틀린 것은?

1

내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있을 것

2

해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.5m 이내일 것

3

도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것

4

크기는 지름 50cm 이상의 원이 통과할 수 있는 크기일 것

해설

개구부는 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내여야 하므로, 개구부 밑부분까지의 높이를 1.5m 이내라고 한 설명이 틀렸다.

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 무창층 판단의 기준이 되는 개구부는 다음 요건을 모두 갖추어야 한다. 가) 크기는 지름 50cm 이상의 원이 통과할 수 있을 것, 나) 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것, 다) 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것, 라) 화재 시 건축물로부터 쉽게 피난할 수 있도록 창살이나 그 밖의 장애물이 설치되지 않을 것, 마) 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있을 것.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.