건축물의 피난∙방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 따른 철망모르타르로서 그 바름두께가 최소 몇 cm 이상인 것을 방화구조로 규정하는가?
1
2
2
3
3
2.5
4
3.5
해설
방화구조로 인정되는 철망모르타르의 최소 바름두께는 2cm이다.
「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에서 방화구조로 인정되는 것 중 하나가 철망모르타르로서 바름두께가 2cm 이상인 것이다. 같은 규정에서 석고판 위에 시멘트모르타르 또는 회반죽을 바른 것으로 두께 합계가 2.5cm 이상인 것, 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로 두께 합계가 2.5cm 이상인 것, 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것 등도 방화구조로 규정한다.