소방기본법령상 소방용수시설별 설치기준 중 옳은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차
소방기본법령상 소방용수시설별 설치기준 중 옳은 것은?
1
저수조는 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이상일 것
2
저수조 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60mm 이상일 것
3
소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고, 소방용 호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 50mm로 할 것
4
급수탑 급수배관의 구경은 65mm 이상으로 하고, 개폐밸브는 지상에서 0.8m 이상, 1.5m 이하의 위치에 설치하도록 할 것
해설
저수조 흡수관의 투입구는 사각형인 경우 한 변의 길이가 60cm 이상, 원형인 경우 지름이 60cm 이상이어야 한다. '저수조 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60mm 이상'이라는 설명은 단위 표기가 잘못된 것(60mm → 60cm)으로 보이며, 법령상 기준값은 60cm 이상이다.
나머지 세 보기는 기준값 자체가 틀리므로 소거법상 이 설명이 옳은 것으로 처리된다.
- 저수조 낙차 4.5m 이상: 지면으로부터 4.5m 이하여야 한다(이상이 아니다).
- 소화전 연결금속구 구경 50mm: 소방용 호스와 연결하는 소화전 연결금속구의 구경은 65mm이다.
- 급수탑 급수배관 구경 65mm 이상, 개폐밸브 0.8m 이상 1.5m 이하: 급수배관의 구경은 100mm 이상, 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하에 설치해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.