특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 안전기준에 대한 내용으로 틀린 것은?
1
계단실 및 그 부속실을 동시에 제연하거나 또는 계단실만 단독으로 제연할 때의 방연풍속은 0.5m/s 이상이어야 한다.
2
제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 110N 이상으로 하여야 한다.
3
계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우 부속실의 기압은 계단실과 같게 하거나 부속실과 계단실의 압력차이가 5Pa 이하가 되도록 하여야 한다.
4
제연구역과 옥내와의 사이에 유지하여야 하는 최소 차압은 40Pa 이상으로 하여야 한다.
해설
'제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 110N 이상으로 하여야 한다'는 틀린 설명이다. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 제연설비가 가동되었을 때 출입문의 개방에 필요한 힘은 110N 이하 가 되도록 하여야 한다.
개방력이 지나치게 크면 피난자가 문을 열 수 없으므로 상한(이하)으로 규정한다. 나머지 설명은 옳다.
- 방연풍속: 계단실·부속실 동시 제연 또는 계단실 단독 제연 시 0.5m/s 이상이다.
- 부속실과 계단실의 압력차: 동시 제연 시 5Pa 이하이다.
- 최소 차압: 제연구역과 옥내 사이는 40Pa 이상(스프링클러 설치 시 12.5Pa 이상)으로 규정되어 있다.