모두CBT

이산화탄소소화설비의 기동장치에 대한 기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 3회차

이산화탄소소화설비의 기동장치에 대한 기준으로 틀린 것은?

1

자동식 기동장치에는 수동으로도 기동할 수 있는 구조이어야 한다.

2

수동식 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.

3

가스압력식 기동장치에서 기동용가스용기 및 해당용기에 사용하는 밸브는 20 MPa 이상의 압력에 견딜 수 있어야 한다.

4

전기식 기동장치로서 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자 개방밸브를 부착해야 한다.

해설

가스압력식 기동장치에서 기동용가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 25 MPa 이상 의 압력에 견딜 수 있어야 한다. 따라서 20 MPa 이상이라는 수치는 틀린 설명이다.

나머지는 이산화탄소소화설비 기동장치 기준에 부합한다.

  • 자동식 기동장치: 수동으로도 기동할 수 있는 구조여야 한다.
  • 수동식 기동장치: 조작부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하에 설치한다.
  • 전기식 기동장치: 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착하여야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.