소화용수설비 중 소화수조 및 저수조에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한 변이 0.6[m] 이상인 것으로 할 것

2

소화수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.1[MPa] 이상이 되도록 할 것

3

소화수조, 저수조의 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 2[m] 이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치할 것

4

채수구는 지면으로부터의 높이가 0.5[m] 이상 1[m] 이하의 위치에 설치하고 “채수구”라고 표시한 표시를 할 것

해설

소화용수설비의 화재안전기준에서 소화수조가 옥상 또는 옥탑 부분에 설치된 경우 지상 채수구에서의 압력은 0.15[MPa] 이상 이 되도록 하여야 한다. 소화수조가 옥상 또는 옥탑 부분에 설치된 경우 지상 채수구에서의 압력을 0.1[MPa]로 서술한 것은 틀린 설명이다. 흡수관투입구 한 변 0.6[m] 이상, 소방차 2[m] 이내 접근, 채수구 지면으로부터 0.5[m] 이상 1[m] 이하 설치에 관한 설명은 모두 기준에 부합하는 옳은 설명이다.