피난기구 설치 기준으로 옳지 않은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차
피난기구 설치 기준으로 옳지 않은 것은?
1
승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 설치경로가 설치층에서 피난층까지 연계될 수 있는 구조로 설치할 것. 다만, 건축물의 구조 및 설치 여건 상 불가피한 경우에는 그러하지 아니한다.
2
승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리의 하강식 내측에는 기구의 연결 금속구 등이 없어야 하며 전개된 피난기구는 하강수 수평투영면적 공간 내의 범위를 침범하지 않는 구조이어야 할 것. 단, 직경 60[cm] 크기의 범위를 벗어난 경우이거나, 직하층의 바닥 면으로부터 높이 50[cm] 이하의 범위는 제외한다.
3
2층 이상의 층에 피난사다리(하향식 피난구용 내림식사다리는 제외한다.)를 설치하는 경우에는 금속성 고정사다리를 설치하고, 피난에 방해되지 않도록 노대는 설치되지 않아야 할 것
4
피난기구는 소방대상물의 기둥ㆍ바닥ㆍ보, 기타 구조상 견고한 부분에 볼트조임ㆍ매입ㆍ용접, 기타의 방법으로 견고하게 부착할 것
해설
"노대는 설치되지 않아야 할 것"이라고 서술한, 2층 이상의 층에 설치하는 피난사다리에 관한 설명이 옳지 않다.
피난기구의 화재안전기준상 2층 이상의 층에 피난사다리(하향식 피난구용 내림식사다리 제외)를 설치하는 경우에는 금속성 고정사다리를 설치하고, 당해 고정사다리에는 노대를 설치 하도록 규정한다.
- 승강식피난기·하향식 내림식사다리의 연계 구조: 기준에 부합하는 옳은 설명이다.
- 하강 공간 침범 방지: 기준에 부합하는 옳은 설명이다.
- 견고한 부분에의 부착 방법: 기준에 부합하는 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.