모두CBT

외부표면의 온도가 24[℃], 내부표면의 온도가 24.5[℃]일 때, 높이 1.5[m 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차

외부표면의 온도가 24[℃], 내부표면의 온도가 24.5[℃]일 때, 높이 1.5[m], 폭 1.5[m], 두께 0.5[cm]인 유리창을 총한 열전달률은 약 몇 [W]인가? (단, 유리창의 열전도계수는 0.8[W/mㆍK]이다.)

1

200

2

2,000

3

180

4

1,800

해설

유리창을 통한 정상 열전도율은 푸리에 법칙으로 구한다: Q=kAΔTLQ = k A \dfrac{\Delta T}{L}.
열전도계수 k=0.8k = 0.8 [W/m·K], 면적 A=1.5×1.5=2.25A = 1.5 \times 1.5 = 2.25 [m²], 온도차 ΔT=24.524=0.5\Delta T = 24.5 - 24 = 0.5 [K], 두께 L=0.005L = 0.005 [m]이다.
따라서 Q=0.8×2.25×0.50.005=180Q = 0.8 \times 2.25 \times \dfrac{0.5}{0.005} = 180 [W]이므로 ③ 180이 정답이다.