1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 2회차
수평관의 길이가 100[m]이고, 안지름이 100[mm]인 소화설비 배관 내를 평균유속 2[m/s]로 물이 흐를 때 마찰손실수두는 약 몇 [m]인가? (단, 관의 마찰계수는 0.05이다.)
1
9.2
2
10.2
3
12.2
4
11.2
해설
이 배관의 마찰손실수두는 약 10.2 m이다.
관 마찰손실수두는 달시-바이스바흐 식으로 구한다: .
마찰계수 , 길이 [m], 안지름 [m], 유속 [m/s]를 대입하면
[m]이다.