모두CBT

이산화탄소 소화약제의 저장용기 설치기준 중 옳은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차

이산화탄소 소화약제의 저장용기 설치기준 중 옳은 것은?

1

저장용기의 충전비는 고압식은 1.9 이상 2.3 이하, 저압식은 1.5 이상 1.9 이하로 할 것

2

저장용기는 고압식은 25 MPa 이상, 저압식은 3.5 MPa 이상의 내압시헙압력에 합격한 것으로 할 것

3

저압식 저장용기에는 내압시험압력의 1.8배의 압력에서 작동하는 안전밸브와 내압시험압력의 0.8배부터 내압시험압력까지의 범위에서 작동하는 봉판을 설치할 것

4

저압식 저장용기에는 액면계 및 압력계와 2.1 MPa 이상 1.7 MPa 이하의 압력에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것

해설

이산화탄소 소화약제 저장용기는 고압식 25MPa 이상, 저압식 3.5MPa 이상의 내압시험압력에 합격한 것으로 하여야 한다(이산화탄소소화설비의 화재안전기준).

나머지 설명은 모두 틀렸다.

  • 충전비: 고압식 1.5 이상 1.9 이하, 저압식 1.1 이상 1.4 이하이다.
  • 저압식 저장용기의 안전밸브·봉판: 안전밸브는 내압시험압력의 0.64배부터 0.8배, 봉판은 0.8배부터 내압시험압력까지에서 작동하여야 한다.
  • 압력경보장치: 2.3MPa 이상 1.9MPa 이하의 압력에서 작동하는 것이어야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기