소화용수 설비의 소화수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우 지상에 설치된 채수구에서의 압력은 얼마 이상이어야 하는가?

1

0.35 MPa

2

0.25 MPa

3

0.15 MPa

4

0.20 MPa

해설

소화수조 및 저수조의 화재안전기준에 따르면 소화수조가 옥상 또는 옥탑 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.15MPa 이상 이 되도록 하여야 한다. 따라서 소화용수 설비의 소화수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우 지상에 설치된 채수구에서의 압력은 0.15 MPa 이상이어야 한다.