모두CBT

분말소화설비의 가압용 가스용기에 대한 설명으로 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차

분말소화설비의 가압용 가스용기에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

가압용가스 용기를 3병 이상 설치한 경우에는 2개 이상의 용기에 전자개방밸브를 부착할 것

2

가압용가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg 마다 20L(35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것

3

가압용가스 용기에는 2.5 MPa 이하의 압력에서 조정이 가능한 압력조정기를 설치할 것

4

축압용가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg 마다 10L(35℃에서 1기압의 압력상태로 환산한 것) 이상으로 할 것

해설

가압용가스에 질소가스를 사용하는 것은 소화약제 1kg마다 40L 이상(35℃, 1기압 환산)이어야 하므로, 20L 이상이라고 한 설명이 틀렸다.

나머지는 분말소화설비의 화재안전기준과 일치한다.

  • 축압용 질소: 소화약제 1kg마다 10L 이상
  • 압력조정기: 2.5MPa 이하에서 조정 가능한 것
  • 전자개방밸브: 가압용가스 용기를 3병 이상 설치한 경우에는 2개 이상의 용기에 부착

참고로 이산화탄소를 사용하는 경우에는 가압용·축압용 모두 소화약제 1kg마다 20g에 배관청소에 필요한 양을 더한 양으로 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.