펌프 중심으로부터 2m 아래에 있는 물을 펌프 중심으로부터 15m 위에… | [소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 19년 1회차
펌프 중심으로부터 아래에 있는 물을 펌프 중심으로부터 위에 있는 송출수면으로 양수하려 한다. 관로의 전 손실수두가 이고, 송출수량이 라면 필요한 펌프의 동력은 약 몇 인가?
1
3757
2
3430
3
2777
4
3103
해설
필요한 펌프의 동력은 약 3757 W이다.
펌프의 전양정은 흡입 실양정 2m , 토출 실양정 15m , 관로 전 손실수두 6m 의 합이므로
m 이고, 유량은 이다.
수동력은 W 이다.흡입측 2m 를 빼고 m로 계산하면 약 3,430 W가 되어 오답이 되므로, 흡입 실양정도 전양정에 포함해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.