할론소화설비의 화재안전기준에 따른 할론 1301 소화약제의 저장용기에 … | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차
할론소화설비의 화재안전기준에 따른 할론 1301 소화약제의 저장용기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
축압식 용기의 경우에는 20℃에서 2.5MPa 또는 4.2MPa의 압력이 되도록 질소가스로 축압할 것
2
저장용기의 개방밸브는 안전장치가 부착된 것으로 하며 수동으로 개방되지 않도록 할 것
3
저장용기의 충전비는 0.9 이상 1.6 이하로 할 것
4
동일 집합관에 접속되는 용기의 충전비는 같도록 할 것
해설
할론소화설비의 화재안전기준상 저장용기의 개방밸브 는 전기식·가스압력식 또는 기계식에 따라 자동으로 개방되고 수동으로도 개방되는 것 으로서 안전장치가 부착된 것이어야 하므로, 수동 개방을 배제한 설명이 틀렸다. 할론 1301 축압식 용기는 20 ℃에서 2.5MPa 또는 4.2MPa 이 되도록 질소로 축압하고, 충전비는 0.9 이상 1.6 이하 이며, 동일 집합관에 접속되는 용기의 충전비는 같도록 하여야 하므로 모두 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요