모두CBT

분말소화설비의 화재안전기준에 따라 분말소화약제 저장용기의 설치기준으로 … | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차

분말소화설비의 화재안전기준에 따라 분말소화약제 저장용기의 설치기준으로 맞는 것은?

1

저장용기에는 가압식은 최고사용압력 2배 이하, 측압식은 용기의 내압시험압력의 1배 이하의 압력에서 작동하는 안전밸브를 설치할 것

2

저장용기의 충전비는 0.5 이상으로 할 것

3

저장용기에는 저장용기의 내부압력이 설정압력으로 되었을 때 주밸브를 개방하는 정압작동장치를 설치할 것

4

제1종 분말(탄산수소나트륨을 주성분으로 한 분말)의 경우 소화약제 1㎏ 당 저장용기의 내용적은 1.25ℓ일 것

해설

분말소화설비의 화재안전기준상 저장용기에는 내부압력이 설정압력으로 되었을 때 주밸브를 개방하는 정압작동장치 를 설치하여야 한다. 안전밸브는 가압식이 최고사용압력의 1.8배 이하 , 축압식이 내압시험압력의 0.8배 이하 에서 작동하여야 하고, 저장용기의 충전비는 0.8 이상 이며, 소화약제 1 kg당 저장용기의 내용적은 제1종 분말이 0.8L (제2·3종 1.0 L, 제4종 1.251.25 L)이므로 나머지 세 설명은 모두 틀렸다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기