포소화설비의 화재안전기준에 따른 포소화설비의 포헤드 설치기준에 대한 설… | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차

포소화설비의 화재안전기준에 따른 포소화설비의 포헤드 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

특수가연물을 저장·취급하는 소방대상물에 합성계면활성제포 소화약제가 사용되는 경우 11분당 방사량은 바닥면적 1m21m^2 당 8.0ℓ8.0\ell 이상 방사되도록 할 것

2

특수가연물을 저장·취급하는 소방대상물에 단백포 소화약제가 사용되는 경우 11분당 방사량은 바닥면적 1m21m^2 당 6.5ℓ6.5\ell 이상 방사되도록 할 것

3

포헤드는 특정소방대상물의 천장 또는 반자에 설치하되, 바닥면적 9m29m^2마다 11개 이상으로 하여 해당 방호대상물의 화재를 유효하게 소화할 수 있도록 할 것

4

항공기격납고에 단백포 소화약제가 사용되는 경우 11분당 방사량은 바닥면적 1m21m^2 당 6.5ℓ6.5\ell 이상 방사되도록 할 것

해설

포소화설비의 화재안전기준상 특수가연물을 저장·취급하는 소방대상물의 포헤드 방사량은 약제 종류와 관계없이 단백포·수성막포·합성계면활성제포 모두 바닥면적 1m21m^2 당 6.5L/min 이상이므로, 합성계면활성제포를 8.0L로 제시한 설명이 틀렸다.

8.0 L/min 이상은 항공기격납고에 합성계면활성제포를 사용하는 경우의 값이며, 항공기격납고의 단백포는 6.5, 수성막포는 3.7 L/min 이상이다. 포헤드는 천장 또는 반자에 설치하되 바닥면적 9m29m^2 마다 1개 이상으로 하는 것이 맞다.