스프링클러설비의 화재안전기준에 따른 습식유수검지장치를 사용하는 스프링클… | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 3회차
스프링클러설비의 화재안전기준에 따른 습식유수검지장치를 사용하는 스프링클러설비시험장치의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
화장실과 같은 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관을 설치한 경우에는 물받이 통 및 배수관을 생략할 수 있다.
2
유수검지장치 1차측 배관에 연결하여 설치한다.
3
시험장치 배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고 그 끝에 개폐밸브 및 개방형헤드를 설치해야 한다.
4
시험배관의 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않도록 해야 한다.
해설
습식유수검지장치(또는 건식유수검지장치)를 사용하는 스프링클러설비의 시험장치는 유수검지장치의 2차측 배관에 연결하여 설치해야 한다. 1차측은 상시 가압된 급수측이어서 유수검지장치의 작동·경보를 확인할 수 없으므로, 「유수검지장치 1차측 배관에 연결하여 설치한다」가 틀린 설명이다. 또한 시험배관 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하되, 화장실 등 배수처리가 쉬운 장소 에 설치한 경우에는 이를 생략할 수 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요