모두CBT

물분무소화설비의 화재안전기준상 110kV 초과 154kV 이하의 고압 … | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 2회차

물분무소화설비의 화재안전기준상 110kV 초과 154kV 이하의 고압 전기기기와 물분무헤드 사이의 이격거리는 최소 몇 cm 이상이어야 하는가?

1

180

2

150

3

210

4

110

해설

물분무소화설비의 화재안전기준은 고압의 전기기기와 물분무헤드 사이에 전압별 이격거리를 두도록 규정하며, 110kV 초과 154kV 이하는 150cm 이상이다.

같은 표에서 66kV 이하는 70cm 이상, 77kV 초과 110kV 이하는 110cm 이상, 154kV 초과 181kV 이하는 180cm 이상, 181kV 초과 220kV 이하는 210cm 이상이므로 180cm·210cm·110cm는 각각 다른 전압 구간의 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.