다음 중 스프링클러설비에서 자동경보밸브에 리타딩 챔버(retarding chamber)를 설치하는 목적으로 가장 적절한 것은?

1

자동으로 배수하기 위하여

2

자동경보밸브의 오보를 방지하기 위하여

3

압력수의 압력을 조절하기 위하여

4

경보를 발하기까지 시간을 단축하기 위하여

해설

리타딩 챔버는 일정 시간(통상 수 초~20초) 이상 지속적으로 유수가 있을 때만 경보가 발해지도록 하여 자동경보밸브의 오보를 방지하기 위하여 설치한다.

습식 스프링클러설비의 알람체크밸브(자동경보밸브) 2차측 압력수 배관에 설치되는 지연장치로, 배관 내 순간적인 압력변동이나 소량의 누수로 클래퍼가 미세하게 열렸을 때 챔버에 물이 차고 하부 오리피스로 배수되도록 하여 압력스위치가 동작하지 않게 한다.

경보를 지연시키는 장치이므로 경보 시간을 단축한다는 설명은 목적과 정반대이다.