소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 스프링클러설비를 설치하여야 하는 … | [소방설비기사(기계) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 2회차
소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외한다)
1
숙박이 가능한 수련시설 용도로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 이상인 것은 모든 층
2
창고시설(물류터미널은 제외)로서 바닥면적 합계가 이상인 경우에는 모든 층
3
복합건축물로서 연면적 이상인 경우에는 모든 층
4
판매시설, 운수시설 및 창고시설(물류터미널에 한정)로서 바닥면적의 합계가 이상이거나 수용인원이 명 이상인 경우에는 모든 층
해설
소방시설 설치 및 관리에 관한 법령상 복합건축물에 스프링클러설비를 설치해야 하는 기준은 연면적 5,000m 2 이상인 경우 모든 층이므로, 복합건축물로서 연면적 3,500m 2 이상이라는 기준은 틀렸다.
나머지는 모두 옳은 기준으로, 다음의 경우 모든 층에 설치한다.
- 숙박이 가능한 수련시설은 해당 용도 바닥면적 합계 600m 2 이상
- 창고시설(물류터미널 제외)은 바닥면적 합계 5,000m 2 이상
- 판매시설·운수시설 및 물류터미널은 바닥면적 합계 5,000m 2 이상이거나 수용인원 500명 이상