물분무소화설비의 화재안전기준에 따른 물분무소화설비의 설치 장소별 1m^2 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차

물분무소화설비의 화재안전기준에 따른 물분무소화설비의 설치 장소별 1m21m^2당 수원의 최소 저수량으로 맞는 것은?

1

컨베이어 벨트 : 37L/min×20분×벨트부분의 바닥면적

2

특수가연물을 취급하는 특정소방대상물 : 20L/min×20분×바닥면적

3

차고 : 30L/min×20분×바닥면적

4

케이블트레이 : 12L/min×20분×투영된 바닥면적

해설

물분무소화설비의 화재안전기준상 수원의 저수량은 방수량 × 20분 × 면적으로 산정하며, 단위면적당 방수량은 ① 컨베이어벨트 10L/min·m², ② 특수가연물 10L/min·m²(최소 바닥면적 50m²), ③ 차고·주차장 20L/min·m²(최소 바닥면적 50m²), ④ 케이블트레이·케이블덕트 12L/min·m²이다.
따라서 투영된 바닥면적에 12L/min×20분을 적용한 ④ 케이블트레이가 정답이다.
①은 37이 아닌 10, ②는 20이 아닌 10, ③은 30이 아닌 20이어야 하므로 모두 틀리다.