관의 길이가 l이고, 지름이 d, 관마찰계수가 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 20년 1회차

관의 길이가 ll이고, 지름이 dd, 관마찰계수가 ff일 때, 총 손실수두 H(m)H(m)를 식으로 바르게 나타낸 것은? (단, 입구 손실계수가 0.50.5, 출구 손실계수가 1.01.0, 속도수두는 V2/2gV^2/2g이다.)
Hdl

1

(0.5+fld)V22g\left ( 0.5+f\dfrac{l}{d} \right )\dfrac{V^{2}}{2g}

2

(fld)V22g\left ( f\dfrac{l}{d} \right )\dfrac{V^{2}}{2g}

3

(1.5+fld)V22g\left ( 1.5+f\dfrac{l}{d} \right )\dfrac{V^{2}}{2g}

4

(fld+1)V22g\left ( f\dfrac{l}{d}+1 \right )\dfrac{V^{2}}{2g}

해설

총 손실수두는 입구 손실 + 관마찰 손실 + 출구 손실 의 합이다. 즉 H=(0.5+fld+1.0)V22g=(1.5+fld)V22gH = \left(0.5 + f\dfrac{l}{d} + 1.0\right)\dfrac{V^{2}}{2g} = \left(1.5 + f\dfrac{l}{d}\right)\dfrac{V^{2}}{2g} 이므로 총 손실수두는 H=(1.5+fld)V22gH = \left(1.5+f\dfrac{l}{d}\right)\dfrac{V^{2}}{2g} 로 나타낸다. 출구 손실을 누락한 식, 부차적 손실 전부를 누락한 식, 입구 손실을 누락한 식은 모두 총 손실수두를 바르게 나타내지 못한다.