스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 폐쇄형스프링클러헤드를 최고 주위온도… | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차
스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 폐쇄형스프링클러헤드를 최고 주위온도 40℃인 장소(공장 및 창고 제외)에 설치할 경우 표시온도는 몇 ℃의 것을 설치하여야 하는가?
1
162℃ 이상
2
79℃ 미만
3
121℃ 이상 162℃ 미만
4
79℃ 이상 121℃ 미만
해설
주위온도 40℃는 39℃ 이상 64℃ 미만 구간에 속하므로 표시온도 79℃ 이상 121℃ 미만의 헤드를 설치해야 한다.
스프링클러설비의 화재안전기준상 폐쇄형헤드는 설치장소의 최고 주위온도에 따라 표시온도를 정하며, 최고 주위온도가 39℃ 이상 64℃ 미만인 장소에는 표시온도 79℃ 이상 121℃ 미만의 헤드를 설치한다(공장·창고는 예외).
참고로 39℃ 미만이면 79℃ 미만, 64℃ 이상 106℃ 미만이면 121℃ 이상 162℃ 미만, 106℃ 이상이면 162℃ 이상의 헤드를 쓴다.