모두CBT

이산화탄소소화설비 및 할론소화설비의 국소방출방식에 대한 설명으로 옳은 … | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차

이산화탄소소화설비 및 할론소화설비의 국소방출방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

1

고정식 소화약제 공급장치에 배관 및 분사헤드를 설치하여 직접 화점에 소화약제를 방출하는 방식이다.

2

호스 선단에 부착된 노즐을 이동하여 방호대상물에 직접 소화약제를 방출하는 방식이다.

3

소화약제 용기 노즐 등을 운반기구에 적재하고 방호대상물에 직접 소화약제를 방출하는 방식이다.

4

고정된 분사헤드에서 밀폐 방호구역 공간 전체로 소화약제를 방출하는 방식이다.

해설

국소방출방식은 고정식 소화약제 공급장치에 배관과 분사헤드를 설치 하여 방호대상물(화점) 부근에 직접 소화약제를 방출 하는 방식이다. 고정된 분사헤드에서 밀폐 방호구역 전체로 방출하는 것은 전역방출방식 , 호스 선단의 노즐을 이동하여 방출하는 것은 호스릴방식 , 용기·노즐을 운반기구에 적재하는 것은 이동식 에 해당한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기