지하구의 화재안전기준에 따라 연소방지설비헤드의 설치기준으로 옳은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차
지하구의 화재안전기준에 따라 연소방지설비헤드의 설치기준으로 옳은 것은?
1
한쪽 방향의 살수구역의 길이는 2m 이상으로 할 것
2
천장 또는 벽면에 설치할 것
3
헤드간의 수평거리는 연소방지설비 전용헤드의 경우에는 1.5m 이하로 할 것
4
헤드간의 수평거리는 스프링클러헤드의 경우에는 2m 이하로 할 것
해설
지하구의 화재안전기준에 따라 연소방지설비의 헤드를 천장 또는 벽면 에 설치하도록 한 것이 옳은 설치기준이다. 한쪽 방향의 살수구역 길이는 3m 이상 이고, 전용헤드의 수평거리는 2m 이하 , 개방형 스프링클러헤드를 쓸 경우 수평거리는 1.5m 이하 여서 각각 수치가 뒤바뀌었다.