모두CBT

포소화설비의 화재안전기준에 따라 포소화설비 송수구의 설치 기준에 대한 설명으로 옳은 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 3회차

포소화설비의 화재안전기준에 따라 포소화설비 송수구의 설치 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

1

하나의 층 바닥면적이 2000m22000m^2를 넘을 때마다 11개 이상을 설치할 것

2

송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 3mm3mm의 배수공) 및 안전밸브를 설치할 것

3

구경 65mm65mm의 쌍구형으로 할 것

4

지면으로부터 높이가 0.5m0.5m 이상 1.5m1.5m 이하의 위치에 설치할 것

해설

포소화설비의 화재안전기준에서 송수구는 소방차가 쌍구형으로 접속할 수 있도록 구경 65mm의 쌍구형으로 설치하도록 규정하므로 ③ 구경 65mm의 쌍구형으로 할 것이 옳다.
① 하나의 층 바닥면적 2000m²마다 1개는 틀리며, 3,000m²마다 1개 이상(최대 5개)이다.
② 송수구 부근에는 자동배수밸브 및 체크밸브를 설치하며 안전밸브가 아니고, 배수공 직경도 5mm이다.
④ 설치 높이는 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하이다.