옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관 등에 관한 설명으로 옳은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 21년 2회차
옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관 등에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 80mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65mm 이상의 것으로 하여야 한다.
2
가압송수장치의 체절운전 시 수온의 상승을방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이에서 분기한 구경 20mm 이상의 배관에 체절압력 이상에서 개방되는 릴리프밸브를 설치하여야 한다.
3
성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량조절밸브를 설치하여야 한다.
4
펌프의 토출측 주배관의 구경은 유속이 5m/s 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 한다.
해설
성능시험배관에 관한 설명이 옳다. 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에는 개폐밸브를, 후단 직관부에는 유량조절밸브를 설치하여야 한다.
- 연결송수관설비 겸용: 주배관은 구경 이상이어야 한다(방수구 연결배관 이상은 옳음).
- 릴리프밸브: 체절압력 미만에서 개방되어야 한다.
- 토출측 주배관 구경: 유속이 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요