모두CBT

할론소화설비의 화재안전기준에 따른 할론소화약제의 저장용기 설치장소에 대한 설명으로 틀 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 22년 4회차

할론소화설비의 화재안전기준에 따른 할론소화약제의 저장용기 설치장소에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

온도가 40℃ 이하이고, 온도변화가 적은 곳에 설치해야 한다.

2

용기 간에 이물질이 들어가지 않도록 용기간의 간격을 1cm 이하로 유지해야 한다.

3

저장용기가 여러 개의 방호구역을 담당하는 경우 저장용기와 집합관을 연결하는 연결배관에는 체크밸브를 설치해야 한다.

4

가능한 한 방호구역 외의 장소에 설치해야 한다.

해설

할론소화설비의 화재안전기준상 저장용기는 용기 상호 간 및 벽과의 사이에 점검에 필요한 간격을 두어야 하며 용기 간의 간격은 3cm 이상으로 유지해야 한다. 따라서 ② 용기간의 간격을 1cm 이하로 유지해야 한다는 설명은 틀리다.
① 온도 40℃ 이하이고 온도변화가 적은 곳에 설치, ③ 저장용기가 여러 방호구역을 담당할 때 저장용기와 집합관을 연결하는 연결배관에 체크밸브 설치, ④ 가능한 한 방호구역 외의 장소에 설치는 모두 옳은 기준이다.