제연설비를 놓는 자리를 구역으로 나눌 때, 구역 하나가 넘어서는 안 되… | [소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 23년 1회차
제연설비를 놓는 자리를 구역으로 나눌 때, 구역 하나가 넘어서는 안 되는 바닥면적과 그 구역이 담겨야 하는 원의 지름을 옳게 묶은 것은?
1
면적 600m2 이내 - 지름 60m 원 안
2
면적 1,000m2 이내 - 지름 40m 원 안
3
면적 2,000m2 이내 - 지름 60m 원 안
4
면적 1,000m2 이내 - 지름 60m 원 안
해설
NFTC 501 2.1.1은 구역 하나의 바닥면적을 1,000m2 안쪽으로 묶고, 그 구역이 지름 60m짜리 원 속에 담기도록 요구한다.
이 밖에 거실과 통로는 서로 갈라서 구획하고, 통로 쪽 구역은 보행중심선 길이가 60m를 넘지 않게 하며, 한 구역이 두 개 층에 걸치지 않도록 해야 한다(층 구분이 흐릿한 부분은 따로 떼어 구획한다).
자주 헷갈리는 40m는 구획 잣대가 아니라 배출량을 정할 때 쓰는 값으로, 바닥면적 400m2 이상인 거실이 지름 40m 원 안에 들면 40,000m3/h, 그 범위를 넘어서면 45,000m3/h 이상을 뽑아내야 한다(2.3.2).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.